建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
请教消防规范中的几个问题?问题一:假设有一丙类厂房,室外消防用水量20l/s,室内消防用水量5L/s,旁无天然水源,市政管为枝状。那根据低规第8.3.1条:要求室外管网为环网,向环网的供水管不小于两条,那是否意味着要求市政管为环网?那如果要满足规范要求是否又要加消防水池?又根据第8.3.3条:当市政为枝状且消防用水量超过25 了L/s要加消防水池,那是否意味这种情况下不要加消防水池,是否意味这种情况下不要求市政管网为环网?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
liliway
沙发
非常同意楼上朋友的看法。其实规范要求设喷淋的意图重在保护金属结构,以免火灾时受热很快坍塌。
2002-08-25 14:59:25
赞同0
-
q131427
板凳
1在下方。在上方有这种可能吗?在屋顶上方不就是露天吗/
2002-08-20 17:09:20
赞同0
加载更多回复 举报
2、固定可去大超市看看。
3、用闭式,直立式喷头
4、强用中危险1
5、同4
回复 举报