土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教消防规范中的几个问题?

请教消防规范中的几个问题?

发布于:2002-08-18 15:53:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
问题一:假设有一丙类厂房,室外消防用水量20l/s,室内消防用水量5L/s,旁无天然水源,市政管为枝状。
那根据低规第8.3.1条:要求室外管网为环网,向环网的供水管不小于两条,那是否意味着要求市
政管为环网?那如果要满足规范要求是否又要加消防水池?又根据第8.3.3条:当市政为枝状且消
防用水量超过25 了L/s要加消防水池,那是否意味这种情况下不要加消防水池,是否意味这种情况
下不要求市政管网为环网?
问题二:第8.3.1条和它的条文解释对室外消防用水量 15l/s,是否要求室外管网为环网这种情况说明
有矛盾。
问题三:第8.3.3条和它的条文解释对当市政管为枝状,室内外消防用水量以20L/S,还是以25L/s为界,
设消防水池有矛盾。还是我的规范印错了?
各位兄弟请教了!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • dj
    dj 沙发
    多谢 ZJF兄,还是你理解的比较深刻,想想确实如此。
    不知其他兄弟有何异议?
    2002-09-02 23:15:02

    回复 举报
    赞同0
  • xghb
    xghb 板凳
    楼上解释应该是通的,否则这么多专家学者编这么薄一本书,还矛盾百出,水平也太差了!!!
    2002-08-28 19:18:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于多栋住宅底层商店大贯通的消防

关于多栋住宅底层商店大贯通的消防:手头有一个工程,A ,B ,C 三栋均为六层建筑(底层层高6M,设2.8m的夹层,上头为5层层高为2.9m的单元式住宅),A,B,C底层通过宽为6米的门互为贯通,两两间设防火卷连门进行防火分区。在中间一栋B,设有300平米的共享空间。整个底层占地面积(非建筑面积,即不包括夹层)约为1800平米。试问,设喷淋否?中庭周遭如何防火?

回帖成功

经验值 +10