请教熟悉消防或者消防局的同仁:
《建规》8.3.2条第三款:室外消火栓的间距不应超过120m;
第四款:室外消火栓的保护不应超过150m......
我对此理解不透彻,条文解释是为保证沿街建筑能有两个消火栓的保护,我国城市街坊间距一般不超过160m,考虑国产消防车双干线最大供水距离180m,火场水枪手预留水带长度10m,水带铺设系数0.9,实际供水距离(180-10)*0.9=153m,室外消火栓间距120m的由来按条文解释我理解如图,不知对否?

1140836006621.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • linxilwy
    linxilwy 沙发
    以150画圆,加上一些道路拐弯或别的阻挡有保护不到的地方
    2008-04-01 15:38:01

    回复 举报
    赞同0
  • gpechj02
    gpechj02 板凳

    为啥不是150米画圆呢?
    2007-08-18 19:51:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多