阅读下一篇
有关消防水炮,特别急!!!目前的项目有一储气罐需做消防,因为危险性不是很大,未做固定冷却设备(要做更晕)。现打算设消防水炮解决储罐的冷却降温问题(60L/S),另设室外消火栓作为辅助(30L/S)。我对消防水炮知道得很有限,项目催得很急,下周一就要交图,周末也没法找厂家,唉~~~请诸位专家们帮帮忙,我就是想知道:1.消防水炮既然都是室外地上式的,那防冻问题怎末解决,并且在图纸上怎末表示--是否需画个阀门井之类的?2.消防水炮的布置间距有什末特殊规定吗?手里没有消防炮规范,所以问一下。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板应该不仅仅只是作为防空地下室的吧。没有平战结合?
回复 举报
7.3.2 下列人防工程和部位应设置自动喷水灭火系统:
1 建筑面积大于1000m2的人防工程;
不是好像应该设,就是应该设呀,但是防火分区可以不必划分为3个,两个够了,可以结合防护分区划分。
回复 举报