土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防问题

消防问题

发布于:2006-02-24 20:29:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一十一层住宅,地下室为人防地下室,面积1400平米,分三个防火分区,请问该地下室是否设置自动喷水灭火系统?按《人民防空工程防火设计规范》好像应该设,但是实际不多见。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • applan
    applan 沙发

    应该不仅仅只是作为防空地下室的吧。没有平战结合?
    2006-02-25 09:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    《人民防空工程防火设计规范》
    7.3.2 下列人防工程和部位应设置自动喷水灭火系统:
    1 建筑面积大于1000m2的人防工程;
    不是好像应该设,就是应该设呀,但是防火分区可以不必划分为3个,两个够了,可以结合防护分区划分。
    2006-02-25 01:17:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关消防水炮,特别急!!!

目前的项目有一储气罐需做消防,因为危险性不是很大,未做固定冷却设备(要做更晕)。现打算设消防水炮解决储罐的冷却降温问题(60L/S),另设室外消火栓作为辅助(30L/S)。我对消防水炮知道得很有限,项目催得很急,下周一就要交图,周末也没法找厂家,唉~~~请诸位专家们帮帮忙,我就是想知道:1.消防水炮既然都是室外地上式的,那防冻问题怎末解决,并且在图纸上怎末表示--是否需画个阀门井之类的?2.消防水炮的布置间距有什末特殊规定吗?手里没有消防炮规范,所以问一下。

回帖成功

经验值 +10