土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教溴化锂机组及配套设备如何选型
请教各路大神
1. 5500w冷量 想选用2台溴化锂机组 使用10公斤蒸汽 应选多大的 冷却水塔应选多大的 冷冻水箱弄多大的
2 2500w冷量 的溴化锂机组 使用10公斤蒸汽 应选多大的冷却水塔 冷冻水箱弄多大的

全部回答(2 )

  • shuihua00544
    谢谢版主大神解答
    2010-12-08 09:36:08 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    经验公式:
    一般的双效溴化锂机组冷凝热量约等于制冷量的2.5倍,冷却水温升(温差)为6.5~8度
    单效机组冷凝热量约等于制冷量的2倍,冷却水温升(温差)为5.5~6.5度
    冷冻水进出温差5度
    冷却水量冷冻水量的计算公式:流量(吨)=热负荷(KW)/(1.163X水温差)
    按计算出的流量选水泵,在此基础上增加一个保险系数后选取冷却塔.
    2010-12-07 23:58:07 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10