发布于:2010-12-07 15:33:07
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
我们改造了一个地源热泵式机组的室内机组,可是制冷没有问题。
制热问题出来了,老是排不完的气。
现在问题是查出供回水的管道在机房安装方弄反了。老是在5楼有大量的水声
1到4楼一个管路没有问题
5到14楼的管路老是不制热,是冷水。每天都要排气才行 很多时候14、15楼都是负压力,有时是15楼能排出一些空气,14楼有时能(开机是有时也是负压)
刚开始是开一个供水泵,可是找了很多次物业,现在开两个了,还是这样子。
一个泵时有时候能达到8楼,两个的时候15楼必须排气才能保证
(5-15楼是在5楼分两个立管供水)
本来供水到14楼,现在变回水了。 回水到15楼,现在变供水
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xujic
沙发
水平衡那里供水是6点多的压力,回水在不知道供水反了以前是供的4点多的压力,现在是2个多
2010-12-07 17:00:07
赞同0
-
xujic
板凳
-1楼为机房 共3台37KW的格兰佛水泵两个管路供水1-4 5-14 还有酒店的供水到15楼再供到楼上,酒店一直没有问题
2010-12-07 16:57:07
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报