土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ IEC 与 新民规 关于供配电做法的区别探讨

IEC 与 新民规 关于供配电做法的区别探讨

发布于:2010-12-07 11:27:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题简要描述

民规:
变压器中性点与PE做重复接地,同一变配电房的不同变压器中性点在同一电位,同一变配电房的不同变压器之间的联络开关为3P,下级配电箱的主备电双电源切换开关可采用3P。

IEC:
变压器中性点柜内做独立接地,同一变配电房的不同变压器中性点在不在同一电位,同一变配电房的不同变压器之间的联络开关为4P,下级配电箱的主备电双电源切换开关采用4P。

我的问题是:
中性点柜内做独立接地是为了避免其他变压器的谐波杂散电流的干扰?
如果答案为:是,那么还有其他原因没?
IEC制定这样规定的依据是?
民规也要向这条靠拢的原因是加入WTO?
如果答案为:是,那么这条与是否加入WTO有何关系?此问题,希望不要简单从“为了统一标准”来回答

个人观点认为:
IEC标准的这一条,对供电质量要求很高,本身同一个配电房已经共用接地体,中性线即使有杂散电流也已通过同一接地体回归至近零电位,对于普通民用建筑用电,影响不大。
如果提高到IEC标准,那么联络开关要4P,投资提高了许多。

[ 本帖最后由 du_wen_bo 于 2010-12-7 11:29 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gx663366
    gx663366 沙发
    :victory::victory::victory::victory:
    2014-03-04 14:42:04

    回复 举报
    赞同0
  • du_wen_bo
    du_wen_bo 板凳
    对于IEC标准的描述有谁有原版的文字说明吗

    [ 本帖最后由 du_wen_bo 于 2010-12-8 00:02 编辑 ]
    2010-12-07 16:41:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二类高层的消防用电,按一级负荷要求供电,算违规吗

高规9.1.1条(强条):高层建筑的消防控制室、......等消防用电......,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。工程背景: 住宅小区共8栋,其中4栋33层,另4栋15层。疑虑:15层的消防电梯、加压风机等负荷,按一级负荷的要求来设计,不知算不算违规?[ 本帖最后由 yitaofan 于 2010-12-7 10:29 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10