二类高层的消防用电,按一级负荷要求供电,算违规吗

发布于:2010-12-07 10:27:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高规9.1.1条(强条):高层建筑的消防控制室、......等消防用电......,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

工程背景: 住宅小区共8栋,其中4栋33层,另4栋15层。

疑虑:15层的消防电梯、加压风机等负荷,按一级负荷的要求来设计,不知算不算违规?

[ 本帖最后由 yitaofan 于 2010-12-7 10:29 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿米尔汗
    阿米尔汗 沙发
    学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2013-11-05 08:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • fengyachaop77
    fengyachaop77 板凳
    在设计说明里必须写明确二级负荷,而且写明二级负荷的供电要求,实际做配电室的时候是和一级负荷的供电一样,对于独立的一套图纸应该写明独立的负荷等级及供电要求,供电局做配电室的时候就一视同仁了。
    2012-02-03 11:02:03