阅读下一篇
大家讨论一下,二级供热管网一般供水温度是多少?《城市热力网设计规范 》,第3.3.2条当不确定最佳供回水温度经济比较的条件时,热水热力管网可按以下原则确定一、以热电厂为电源时,设计供水温度应为150-110度,回水约70度。采用一级加热供水温度取较小值,采用二级加热取较大值。二、区域锅炉房为热源,规模较小时,采用95-70供回水温度,供热规模较大,在技术经济合理的条件下应采用较高的供水温度。我是做规划的,热电厂为热源,两级管网。一级为140-80,二级为100-70。主要是二级的供水温度有些搞不清楚,按第3.3.2条一的供水温度应最少用110,是否应取110度,我是就按区域锅炉房来算取95度,觉得现在技术发展了,应该取高些可以提高一下热网的效率,就取了100度,结果被某个专家说了一顿,搞不清楚该取多少了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报