土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 需验算软弱下卧层时图纸上注明的地基承载力怎么取?

需验算软弱下卧层时图纸上注明的地基承载力怎么取?

发布于:2006-02-24 15:18:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
碰到一工程,2-1为13吨,2-1j为7.5吨。
我按13吨算基础面积,然后再验算软弱下卧层,发现其中一个柱下条基无法满足(总共三个,个,其他两个满足),我加大至5.6m时满足了,按5.6m反算地基承载力为9.6吨。
请问我的地基承载力应该取9.6吨还是13吨?13吨的话其他两个条基不用加大了。如果取9.6吨的话其他两个条基不用加大!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 舟自横
    舟自横 沙发
    取按软弱下卧层反算回来的
    2006-02-24 17:08:24

    回复 举报
    赞同0
  • 结构小龚
    结构小龚 板凳
    当然是取差的土层计算啊 !
    2006-02-24 16:50:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

