配电进线柜中的上面三个电流互感器与下面的四个电流互感器(上三下一那种)的用途各是什么?左边的馈线柜的三个电流互感是对应上面的电流表而设的吗? 为何在其它的地方我也有看到只装一个电流互感的线路,只不过它的电流较小,小于400A。电压互感器的二次线一般是接什么回路?

另外:两个铁心各有一个次级绕组的电流互感与一个铁心一个次级绕组的用法区别在哪?与一个铁心两个次级绕组的区别呢?
  • yjl-1
    yjl-1 沙发
    配电进线柜中的上面三个电流互感器是供电局计量专用,下面的四个电流互感器中有三个是本柜体上的表计用,另一个是无功补偿柜用的电流信号.
    两个铁心各有一个次级绕组的电流互感与一个铁心一个次级绕组的用法区别在于成本吧!
    2006-02-24 15:03:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机差动互感器如何正确接线

该电机2500kw,选用三个互感器,总保要求Ia、Ib、Ic、N引入,请教互感器如何连接引入。