土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
电机差动互感器如何正确接线
电机差动互感器如何正确接线
该电机2500kw,选用三个互感器,总保要求Ia、Ib、Ic、N引入,请教互感器如何连接引入。
发布于
2006-02-23 22:55:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
cuikz
谢谢各位老师了,不好意思,怨我了,电机开关柜进线已经有了,电机是开启式电机,需外配互感器,变比都是一样的,但不是一个厂家的产品。
我理解是不是将互感器同相端三个引出点短接引出N,另外三个引出Ia、Ib、Ic,在进入综保。
2006-02-24 15:52:24
来自 PC
评论
举报
wyxsacf
应该用6只互感器,在开关侧3只,电机侧3只(也就是电机的首尾侧各3只),都接成星(Y)形接法。角度补偿由电动机综保装置内部进行补偿。这样即可
2006-02-24 13:56:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cuikz
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
33
回复
254
粉丝
2
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 427 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
-
cuikz
加载更多我理解是不是将互感器同相端三个引出点短接引出N,另外三个引出Ia、Ib、Ic,在进入综保。