该电机2500kw,选用三个互感器,总保要求Ia、Ib、Ic、N引入,请教互感器如何连接引入。

全部回答(5 )

  • cuikz
    谢谢各位老师了,不好意思,怨我了,电机开关柜进线已经有了,电机是开启式电机,需外配互感器,变比都是一样的,但不是一个厂家的产品。
    我理解是不是将互感器同相端三个引出点短接引出N,另外三个引出Ia、Ib、Ic,在进入综保。
    2006-02-24 15:52:24 来自 PC 评论 举报
  • wyxsacf
    应该用6只互感器,在开关侧3只,电机侧3只(也就是电机的首尾侧各3只),都接成星(Y)形接法。角度补偿由电动机综保装置内部进行补偿。这样即可