土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器接补偿柜接线问题

互感器接补偿柜接线问题

发布于:2010-12-06 12:04:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
未命名.jpg如图:SIK,SIL接互感器两侧,PIK,PIL接电流表,NIK,NIL(3X6/S1,3X6/S2)去补偿柜,这样的接线是否有问题?
还有就是去电流表和补偿柜控制器的那两个回路是并联还是串联?
另外就是NIK是不是不应该接在对应接线端子上,而是接在PIL连接的短接片上,图上NIK对应的那个端子是不是不应该和PIL的短接片连接?

未命名.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • state-grid
    state-grid 沙发
    补偿柜的取样互感器最好单独,要共用的话就串联
    2011-05-08 20:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • z1g2d3
    z1g2d3 板凳
    图上是串联的,
    2011-05-03 15:18:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器的变比?

低压150/5的 电流互感器 穿3匝之后变成的是多大的变比 ????电流表怎么读数呢?

回帖成功

经验值 +10