土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的变比?

电流互感器的变比?

发布于:2010-12-06 11:13:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
低压150/5的 电流互感器 穿3匝之后变成的是多大的变比 ????电流表怎么读数呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 启明双子
    启明双子 沙发
    如果是穿芯一匝的电流互感器,变比是150/5A,那么穿三匝其变比应为50/5A,就是要把它当做50/5A的来用。
    2011-11-17 18:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • changyu1986
    changyu1986 板凳
    这个我遇到过 我们 公司做 GCS 抽屉 做过20A的CT 那个是10T
    回上面的 如果已经是150比5的 再接3T 那就是50比5了 。。。
    2010-12-06 18:08:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器电压漂升的问题

前几天有人报障说:一台10/0.4的变压器容量80KVA,经常遇到有电压漂升。本人去检查后也没发现什么问题,母线完好,工作和保护接地线完好,接头接触良好,三相电流也算平衡30-40A左右。三相间电压为A 223V B 232V C 227V有时B相会达到300V(不常见),A相150左右,C相差不多。所以接B相用户经常烧东西。检查N线也没漏电(看电笔检查不发光)。 本以为是地网不好,中性点位移。我就在配电房做多了一个重复接地。但是用户反影说还是电压不稳。烧东西。

回帖成功

经验值 +10