关于变压器电压漂升的问题

发布于:2010-12-05 21:33:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
前几天有人报障说:一台10/0.4的变压器容量80KVA,经常遇到有电压漂升。本人去检查后也没发现什么问题,母线完好,工作和保护接地线完好,接头接触良好,三相电流也算平衡30-40A左右。三相间电压为A 223V B 232V C 227V有时B相会达到300V(不常见),A相150左右,C相差不多。所以接B相用户经常烧东西。检查N线也没漏电(看电笔检查不发光)。
本以为是地网不好,中性点位移。我就在配电房做多了一个重复接地。但是用户反影说还是电压不稳。烧东西。
请高手指点·!:handshake

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • whywhyiloveyou
    也听师傅说过,看来要吊芯起来看下了,真没别的办法了?
    2010-12-07 18:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    “母线完好,工作和保护接地线完好,接头接触良好”。
    如果从变压器到用户的各N线不存在接触不良等现象,
    那就查变压器内部N引出线吧。
    2010-12-07 18:22:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多