土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有没有冷水机房安装规范

有没有冷水机房安装规范

发布于:2010-12-06 11:51:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
就是那些离墙的尺寸
主机间距
泵间距等
手上没规范书啊,谢谢那位好心人提供下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cqucjj
    cqucjj 沙发
    可以参考技术措施6.2冷热源机房的设置原则和图籍-07R202-空调用电制冷机房设计与施工
    同时需参考设备样本中要求的维修操作空间
    2010-12-07 17:39:07

    回复 举报
    赞同0
  • sujulin
    sujulin 板凳

    主机与墙净距不小于1m,与配电柜不小于1.5m
    主机间距一般至少1.5m
    泵间距1m左右
    机房主要通道不小于1.5m
    冷水机组要留有足够的检修空间
    2010-12-06 17:16:06

    回复 举报
    赞同0