土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有没有冷水机房安装规范

有没有冷水机房安装规范

发布于:2010-12-06 11:51:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
就是那些离墙的尺寸
主机间距
泵间距等
手上没规范书啊,谢谢那位好心人提供下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cqucjj
    cqucjj 沙发
    可以参考技术措施6.2冷热源机房的设置原则和图籍-07R202-空调用电制冷机房设计与施工
    同时需参考设备样本中要求的维修操作空间
    2010-12-07 17:39:07

    回复 举报
    赞同0
  • sujulin
    sujulin 板凳

    主机与墙净距不小于1m,与配电柜不小于1.5m
    主机间距一般至少1.5m
    泵间距1m左右
    机房主要通道不小于1.5m
    冷水机组要留有足够的检修空间
    2010-12-06 17:16:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家看看我买的这本红 皮书质量是不是太差了?

大家看看我买的这本红 皮书质量是不是太差了?原本想买正版的,但是查了当当、亚马逊等等网站都没有货了。只能在淘*宝上买,卖家都说是高仿的,质量不错。想想当时上大学的时候那些盗版的辅导书质量也不错。就买了。结果这个质量貌似实在太差了。。看久了估计会影响眼睛吧。有没有谁买的质量好一点的?能不能推荐个卖家[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2010-12-6 11:49 编辑

回帖成功

经验值 +10