刚参加工作 搞继电保护 发现我们这里经常烧毁合分闸线圈 其中有个是因为辅助开关拉弧 烧毁辅助开关接点 使分闸线圈烧毁 已经换了3次了 机构方面检修的看了 没什么问题 好象就是因为辅助开关接点距离近 经常拉弧 不知道有什么解决的办法没 能在辅助开关上并个电容吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
安装时可以把两个接触器触点互锁!就可以解决这个问题!
回复 举报