关于高压短路器辅助开关问题

发布于:2006-02-23 15:43:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚参加工作 搞继电保护 发现我们这里经常烧毁合分闸线圈 其中有个是因为辅助开关拉弧 烧毁辅助开关接点 使分闸线圈烧毁 已经换了3次了 机构方面检修的看了 没什么问题 好象就是因为辅助开关接点距离近 经常拉弧 不知道有什么解决的办法没 能在辅助开关上并个电容吗

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liujiefeng
    liujiefeng 沙发

    同意,现在断路器内部接线中一般都已并用电容
    2006-02-23 23:33:23

    回复 举报
    赞同0
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    你可以应急先换个辅助触点,因为分闸线圈用的是常开辅助触点,断路器上有备用的,先换一个,然后能停下来时,最好让厂家处理,否则该分闸时分不开可就惨了!!!
    2006-02-23 21:13:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多