我现在做一个三层超市的中央空调,单层建筑面积3200,限于市政及其他情况,主机选用风冷式,置于屋顶。甲方现在提出后期使用中,可能需要单层控制,我想问下这个如何处理呢
是在屋顶设分集水器控制呢还是立管按总负荷定,后期在每层水管上加阀门控制呢,
屋顶设分集水器,必定管道众多,但是如果只有一个立管,又势必存在单层运行时流量流速超标问题,想请假下大家是怎么处理的呢,非常感谢,在线等待大家的高教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zy.wind
    zy.wind 沙发
    估计这个项目空调系统应该是一次泵系统,目前多为一次泵定流量(冷机),但末端是要调节的或者如你这种只部分使用,所以用户侧是变流量的。
    这样主机的流量和用户侧的流量就不一致了,主机流量>用户流量,压差旁通阀设于供回水干管之间,控制供回水干管压差恒定。
    当用户侧阀门进行调节(包括关断),用户侧需水量减少,压差旁通阀动作调整供回水干管压差不变,将用户侧不需要的水直接旁通回冷机。
    2010-12-06 10:13:06

    回复 举报
    赞同0
  • hvacbobo
    hvacbobo 板凳


    前辈能否说的更清楚些呢,主要是这个压差旁通阀的问题