正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 845 人订阅
阅读下一篇
请问外机是风冷,内机是冷水的机组造价贵不贵,比完全都是水冷的机组有什么不同,造价有多大差别
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zy.wind
沙发
估计这个项目空调系统应该是一次泵系统,目前多为一次泵定流量(冷机),但末端是要调节的或者如你这种只部分使用,所以用户侧是变流量的。
2010-12-06 10:13:06
赞同0
-
hvacbobo
板凳
2010-12-06 09:56:06
赞同0
加载更多这样主机的流量和用户侧的流量就不一致了,主机流量>用户流量,压差旁通阀设于供回水干管之间,控制供回水干管压差恒定。
当用户侧阀门进行调节(包括关断),用户侧需水量减少,压差旁通阀动作调整供回水干管压差不变,将用户侧不需要的水直接旁通回冷机。
回复 举报
前辈能否说的更清楚些呢,主要是这个压差旁通阀的问题
回复 举报