自动喷淋最不利处的理解有这样一个工程:多层建筑但体量大,管网最高最远点处(最高楼层3层处)已按本工程的危险等级最高部位中危险2级设计(其实此处为中危险1级),由于此单体为网架屋顶没法设屋顶水箱,在水泵房设有气压罐、稳压泵,气压罐的有效容积按网最高最远点处4只喷头10min的处水量确定的,但审图的说气压罐的有效容积应按底层喷头相对密一些处的4只喷头的流量来取。那里的处水量肯定会比管网最高最远点处的大,这样说来出现了两个最不利:一个是压力最不利,一个是流量最不利。气压罐得按流量最不利取,规范说的最不利设计时需这么去分吗?规范利的最不利要分为两层意思吗?晕!!!