自动喷淋最不利处的理解

发布于:2006-02-22 20:40:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有这样一个工程:多层建筑但体量大,管网最高最远点处(最高楼层3层处)已按本工程的危险等级最高部位中危险2级设计(其实此处为中危险1级),由于此单体为网架屋顶没法设屋顶水箱,在水泵房设有气压罐、稳压泵,气压罐的有效容积按网最高最远点处4只喷头10min的处水量确定的,但审图的说气压罐的有效容积应按底层喷头相对密一些处的4只喷头的流量来取。那里的处水量肯定会比管网最高最远点处的大,这样说来出现了两个最不利:一个是压力最不利,一个是流量最不利。气压罐得按流量最不利取,规范说的最不利设计时需这么去分吗?规范利的最不利要分为两层意思吗?晕!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • fight6666
    fight6666 沙发
    同意老王,应按压力最不利计算。
    2007-08-26 09:55:26

    回复 举报
    赞同0
  • xuzhen76
    xuzhen76 板凳
    而且,我觉得,我国消防规范的编写是在经济与技术结合的基础上编写的,
    不能说按照流量最大来选择气压罐,
    这样不太经济,而且没有必要,造成浪费。

    安全当然是第一,但过分追究安全,就会过犹不及,浪费国家的资源。
    2006-02-27 00:56:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多