土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 悲剧了,原来画的图有漏洞!求高手指点。

悲剧了,原来画的图有漏洞!求高手指点。

发布于:2010-12-04 13:37:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨晚画图时,意外看了以前做的一幅图,赫然发现了一个问题:
=======================
一个空调回路, 柜式,预测的3kw,选择3x4 的bv 电线穿25的pvc管, 25A的1P断路器。。。。
========================
我都搞不懂为啥选的3x4的线?这样25A的断路器跳闸保护不了啊!!
如果选的3根线的话,以我现在的知识来看:应该用1P+N的断路器!怎么当时脑袋里短了啊!!
高手指点一下。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • z425286480
    z425286480 沙发
    学习了
    看看
    2010-12-06 15:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    如果只给这台空调供电,就不会过载,空调的功率摆在那里了。
    当然这样不符《低规》的要求,但只要能保证短路保护的有效性,问题也不大。
    2010-12-06 08:55:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV高压柜里面的主母线是怎么选的

低压柜里面的母线可以根据 《建筑电气数据手册》里面的 变压器低压侧出线选择 这个表选。那么高压柜里面的主母线是怎么选的,没找到这个表?根据载流量选择母线,是根据 《工业与民用配电设计手册》 里面的522页的表么?母线载流量的表 不分高低压么?高压(10KV) 低压(0.4KV)都可以用这个表么?

回帖成功

经验值 +10