土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 2台1600KVA变压器并列

2台1600KVA变压器并列

发布于:2006-02-22 18:37:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
2台1600KVA变压器并列运行,中间设置联络柜好呢,还是不设置好? 讨论一下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuwench
    liuwench 沙发
    感谢楼上,并列的一些弊端本人也知道,但甲方就这样要求,的确负荷易分配些,出线容量可大些
    2006-02-23 15:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • yjl-1
    yjl-1 板凳
    一般应设置联络开关,分段运行,这样电路相对简单些,主要是并列运行时短路电流较大且计算复杂,要求电器开断容量的较大。还有等出现短路情况后有可能出现两台变压器进线开关同时跳闸,扩大停电范围。电器之间的选择性不容易实现,且对并列运行的变压器也有相应的要求。
    当然也不是不行,只是复杂了些,成本也不一定会低,感觉利小于弊。如果肯定要并列运行,应不需加联络开关。
    2006-02-22 20:17:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器是否在正常状态

本人单位一台1000KVA干式变压器,日常运行电流为950~1100A,周围环境温度为16~20度,变压器运行声音正常,变压器温度用风机控制在60~90度,但是变压器输出无功与有功比率为25%~29%(已接近无功计量的罚款值)。请问变压器正常吗?(本单位有人认为是变压器有问题,可无法确定。请高手指教。)

回帖成功

经验值 +10