土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 复合电压闭锁

复合电压闭锁

发布于:2010-12-03 22:55:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变压器失灵保护
  方法一:
  变压器失灵保护可用“电流判别+保护出口+复合电压闭锁触点”相串联构成“与门”的方式解锁而出口,电流判别元件可采用零序电流和相电流并联的方式(或门)构成;保护出口为跳高压侧开关的出口;复合电压闭锁触点应为低压侧的复合电压触点,电压触点动作后应延时返回。
电压闭锁触点中包括低压侧电压主要是防止低压侧故障时高压侧复合电压元件没有灵敏度而不能开放失灵保护。而延时返回主要是考虑如果变压器差动保护动作低压开关跳开后,低压母线的电压可能会立即恢复正常(比如变压侧低压侧有小电源或变压器低压侧并列运行),从而没有起到开放闭锁的作用。
延时的时间应保证:即使是发生低压侧区内故障,差动保护或低压侧后备保护能有足够的时间启动失灵保护跳开故障变压器所在母线上的所有元件,即时间应大于:低压侧保护出口后跳低压开关与跳三侧开关的整定时之差(一般为0.3~0.5 s)加上失灵保护启动后跳开故障变压器母线上所有元件时间(一般为0.5 s),考虑留有一定的余度,一般取3 s即可。
采用上述方式的好处是:保证了误传动时有电压把关,而区外故障电压开放时有“电流判别”和“保护出口”把关。该方法的优点是在高压开关三相失灵时也能解锁。此外,变压器低压开关检修时,低压母线可能失去电压,此时解锁回路中的电压闭锁将开放,因此,还可在解锁回路中串入压板,以备断开该解锁回路。
  方法二:
  采用与发变组保护同样的解锁方法,即:用“电流判别+保护出口+合闸位置继电器常开触点”相串联构成“与门”的方式解锁。此方法的不足是当高压开关三相失灵时,不能解锁。
  变压器、发变组失灵保护的解锁,要注意只解锁与失灵元件在一条母线上的出口回路。
复合电压闭锁过流保护
电压闭锁过流保护——当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。
一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。
复压闭锁过流保护是用在线路未端短路电流与线路上大电机起动电流接近的保护上,因为大电机起动时的cosφ较低,起动电流不会使母线电压降低很多,低电压不会动作,所以不跳闸;当线路未端短路时,cosφ较高,母线电压就会降低,低电压也动作,过流保护就会跳闸。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发


    如果有复合电压闭锁,还要看有没有复合电压。
    2011-05-08 18:19:08

    回复 举报
    赞同0
  • linfangxun
    linfangxun 板凳
    如果线路故障未端短路时,短路电流达到主变低后备保护出口电流时,线路时限为0.4S;主变低后备0.5S。线路先动还是主变低后备先动,(如线路和主变低后备一起动;或主变低后备动作,线路不动作)如何分析。
    2011-05-08 15:05:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

失磁保护问题

想做失磁保护的试验,三相电压,三相电流都加入了,阻抗圆看了半天还是无法理解,是不是根据三相电压电流算出阻抗点,在静穏圆内的时候不动作,到达异步的范围就动作那??? 阻抗点应该怎么算那??

回帖成功

经验值 +10