土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 失磁保护问题

失磁保护问题

发布于:2010-12-03 20:39:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
想做失磁保护的试验,三相电压,三相电流都加入了,阻抗圆看了半天还是无法理解,是不是根据三相电压电流算出阻抗点,在静穏圆内的时候不动作,到达异步的范围就动作那??? 阻抗点应该怎么算那??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hu811211yi
    hu811211yi 沙发
    gujianming526 发表于 2010-12-10 10:10 保护装置说明书上会有的3.4.12.1发电机失磁保护定值整定1)保护总控制字“发电机失磁保护投入”置1;投入 …不要骗人嘛,这类资料很多。但我要说一句只有做发电机保护这一行的才惯用,光看不行
    2013-12-23 23:21:23

    回复 举报
    赞同0
  • gujianming526
    gujianming526 板凳
    保护装置说明书上会有的3.4.12.1发电机失磁保护定值整定
    1)保护总控制字“发电机失磁保护投入”置1;投入发电机失磁保护压板;
    2)定子阻抗判据:失磁保护阻抗1定值为1.88Ω,失磁保护阻抗2定值为29.07Ω,无功功率反向定值为10%,整定阻抗圆控制字选择为静稳圆,整定“无功反向判据投入”控制字;
    3)转子电压判据:转子低电压定值为66.5V,转子空载电压定值为133V,转子低电压判据系数为1.74;
    4)母线电压判据:高压侧母线电压低电压定值为85V;减出力判据:减出力功率定值为50%;
    5)失磁保护I段延时为0.5S,动作于减出力,整定控制字“I段阻抗判据投入”、“I段转子电压判据投入”、“I段减出力判据投入”,整定失磁保护I段控制字不投;
    6)失磁保护II段延时0.5S,判母线电压动作于出口,整定控制字“II段母线低电压判据投入”、“II段阻抗判据投入”、“II段转子电压判据投入”,整定失磁保护II段跳闸控制字;
    7)失磁保护III段延时为1S,动作于出口,整定控制字“III段阻抗判据投入”,“III段转子低电压判据投入”,整定失磁保护III段跳闸控制字。
    3.4.12.2发电机失磁保护试验内容
    1) 机端电压闭锁
    用试验仪在2UD:1,2,3,4加入三相正序电压, 在2ID:1,2,3,4加三相正序电流,且电流相角超前电压90度,使阻抗在动作区内。
    i) 三相电流I=5∠900A,三相正序电压U=9.2V,逐步升高电压,至9.4V时,失磁动作,此时Z=1.88Ω。
    ii) 三相电流I=1∠900A,三相电压U=30∠00V,逐步降低电压,至29.07V时,失磁动作,此时Z=29.07Ω。
    2)失磁保护
    加量:电压22∠00V,电流1∠900A三相正序。
    I段0.5S,实际动作时间为0.538S;
    II段1S,实际动作时间为1.1S;
    III段1.5S,实际动作时间为1.512S;
    3)投阻抗I段减出力判据
    加量:机端电压三相正序57.74V,起始角度为64.2度,三相电流为2A,正序起始角度为90度,此时阻抗为28.87Ω,阻抗在阻抗圆内,减出力为50%动作。
    4)无功反向
    加量:单相电流加1.5A,起始角度为90度;单相电压加21V,起始角度为52度,角度降至至49度,无功反向可靠动作,此时功率为额定10%。
    5)投阻抗II段低电压判据投入
    加量:三相电流加1.8A,起始角度为90度,三相电压加49.5V,起始角度为0度,降低电压至49.1V,此时相间低电压为85.0412V,低电压动作正确。
    备注:只需满足阻抗在阻抗圆内,满足机端低电压。
    6)转子低电压判据
    表1-22转子低电压保护定值检查表
    序号 机端三相电压 机端三相电流 转子电压mA量 转子电压动作值
    1 35.4V
    0°,-120°,120° 3A
    90°,-30°,-150° 5.11 66.3V
    2 50V
    30°,-150°,150° 4A
    40°,-80°,160° 6.49 153.7V
    结论 合格
    检查失磁保护出口动作情况:正确。
    将保护试验方法交给你,这是南瑞985G
    2010-12-10 10:10:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于备自投的时限问题

做过备自投的朋友们,你们定备自投的时限大约是多少,我们自己定的时限供电公司说不是大就是小,请朋友们给个建议,谢谢

回帖成功

经验值 +10