正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 453 人订阅
阅读下一篇
做过备自投的朋友们,你们定备自投的时限大约是多少,我们自己定的时限供电公司说不是大就是小,请朋友们给个建议,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1)保护总控制字“发电机失磁保护投入”置1;投入发电机失磁保护压板;
2)定子阻抗判据:失磁保护阻抗1定值为1.88Ω,失磁保护阻抗2定值为29.07Ω,无功功率反向定值为10%,整定阻抗圆控制字选择为静稳圆,整定“无功反向判据投入”控制字;
3)转子电压判据:转子低电压定值为66.5V,转子空载电压定值为133V,转子低电压判据系数为1.74;
4)母线电压判据:高压侧母线电压低电压定值为85V;减出力判据:减出力功率定值为50%;
5)失磁保护I段延时为0.5S,动作于减出力,整定控制字“I段阻抗判据投入”、“I段转子电压判据投入”、“I段减出力判据投入”,整定失磁保护I段控制字不投;
6)失磁保护II段延时0.5S,判母线电压动作于出口,整定控制字“II段母线低电压判据投入”、“II段阻抗判据投入”、“II段转子电压判据投入”,整定失磁保护II段跳闸控制字;
7)失磁保护III段延时为1S,动作于出口,整定控制字“III段阻抗判据投入”,“III段转子低电压判据投入”,整定失磁保护III段跳闸控制字。
3.4.12.2发电机失磁保护试验内容
1) 机端电压闭锁
用试验仪在2UD:1,2,3,4加入三相正序电压, 在2ID:1,2,3,4加三相正序电流,且电流相角超前电压90度,使阻抗在动作区内。
i) 三相电流I=5∠900A,三相正序电压U=9.2V,逐步升高电压,至9.4V时,失磁动作,此时Z=1.88Ω。
ii) 三相电流I=1∠900A,三相电压U=30∠00V,逐步降低电压,至29.07V时,失磁动作,此时Z=29.07Ω。
2)失磁保护
加量:电压22∠00V,电流1∠900A三相正序。
I段0.5S,实际动作时间为0.538S;
II段1S,实际动作时间为1.1S;
III段1.5S,实际动作时间为1.512S;
3)投阻抗I段减出力判据
加量:机端电压三相正序57.74V,起始角度为64.2度,三相电流为2A,正序起始角度为90度,此时阻抗为28.87Ω,阻抗在阻抗圆内,减出力为50%动作。
4)无功反向
加量:单相电流加1.5A,起始角度为90度;单相电压加21V,起始角度为52度,角度降至至49度,无功反向可靠动作,此时功率为额定10%。
5)投阻抗II段低电压判据投入
加量:三相电流加1.8A,起始角度为90度,三相电压加49.5V,起始角度为0度,降低电压至49.1V,此时相间低电压为85.0412V,低电压动作正确。
备注:只需满足阻抗在阻抗圆内,满足机端低电压。
6)转子低电压判据
表1-22转子低电压保护定值检查表
序号 机端三相电压 机端三相电流 转子电压mA量 转子电压动作值
1 35.4V
0°,-120°,120° 3A
90°,-30°,-150° 5.11 66.3V
2 50V
30°,-150°,150° 4A
40°,-80°,160° 6.49 153.7V
结论 合格
检查失磁保护出口动作情况:正确。
将保护试验方法交给你,这是南瑞985G
回复 举报