土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于备自投的时限问题

关于备自投的时限问题

发布于:2010-12-03 19:17:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
做过备自投的朋友们,你们定备自投的时限大约是多少,我们自己定的时限供电公司说不是大就是小,请朋友们给个建议,谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hclaodg
    hclaodg 沙发
    忘了告诉朋友们,我们做的是高压一用一备,我定的1S不知合适不合适。
    2010-12-03 22:41:03

    回复 举报
    赞同0
  • lyuanjie75
    lyuanjie75 板凳
    备自投的时限需要上下级进行配合。一般下一级备自投动作时限比上一级要长一个时阶,保证上一级备自投先于下一级动作。
    2010-12-03 21:41:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

(双内桥,内桥+单母线 两种主接线方式)110KV变电站继电保护

如附件所示,我站目前是110KV内桥形式主接线,由于公司发展扩大,需要增加电负荷,在最短的停电时间内对变电站扩建,拟采用如附件所示的主接线:双内桥或者内桥+单母线的形式。请问各位大侠继电保护怎么设置比较好,中间一条进线是公司的自备电厂。

回帖成功

经验值 +10