土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ (双内桥,内桥+单母线 两种主接线方式)110KV变电站继电保护

(双内桥,内桥+单母线 两种主接线方式)110KV变电站继电保护

发布于:2010-12-03 15:26:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如附件所示,我站目前是110KV内桥形式主接线,由于公司发展扩大,需要增加电负荷,在最短的停电时间内对变电站扩建,拟采用如附件所示的主接线:双内桥或者内桥+单母线的形式。请问各位大侠继电保护怎么设置比较好,中间一条进线是公司的自备电厂。

双内桥.jpg


内桥+单母线.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jhongsong123
    jhongsong123 沙发
    第二个图单母线指新增加的绿色部分。
    2010-12-07 12:59:07

    回复 举报
    赞同0
  • fjw1204
    fjw1204 板凳
    值得学习,向前辈门学习学习
    2010-12-06 23:42:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多