土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力系统光纤通信线路设计

电力系统光纤通信线路设计

发布于:2010-12-03 20:49:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电力系统光纤通信线路设计

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 输电设计
    输电设计 沙发
    感谢分享
    2019-02-20 22:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • sayuer2019
    sayuer2019 板凳
    谢谢分享!
    2019-02-20 15:43:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35kV CT额定一次电流选择问题

35kV CT额定一次电流选择问题在风电设计中经常会遇到如下问题:35kV侧短路电流较大,比如为20kA,而支路额定电流较小,比如很多风电场都是按照49.5MW规划,每台风机1.5MW,33台,共3回集电线路,则每回馈线回路电流为1.5x11x1000/1.732/35=272A;为了满足CT的精度要求,回路工作电流最好在CT额定电流的2/3处,则CT一次额定电流最好选择400A,但是此时即使保护绕组选择5P30,400x30=12kA<20kA,如果发生短路,则不能满足要求;而如果为了满足短路电流要求,则CT一次额定电流应选择到800A,比回路工作电流大太多;而且272A是在风机满发的情况下,实际上风电场大多时候发电率较低,远远达不到272A,请问这种情况会影响到CT的精度吗?选择CT时,应首先考虑精度还是首先考虑准确限值系数?

回帖成功

经验值 +10