申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 620 人订阅
阅读下一篇
35kV CT额定一次电流选择问题35kV CT额定一次电流选择问题在风电设计中经常会遇到如下问题:35kV侧短路电流较大,比如为20kA,而支路额定电流较小,比如很多风电场都是按照49.5MW规划,每台风机1.5MW,33台,共3回集电线路,则每回馈线回路电流为1.5x11x1000/1.732/35=272A;为了满足CT的精度要求,回路工作电流最好在CT额定电流的2/3处,则CT一次额定电流最好选择400A,但是此时即使保护绕组选择5P30,400x30=12kA<20kA,如果发生短路,则不能满足要求;而如果为了满足短路电流要求,则CT一次额定电流应选择到800A,比回路工作电流大太多;而且272A是在风机满发的情况下,实际上风电场大多时候发电率较低,远远达不到272A,请问这种情况会影响到CT的精度吗?选择CT时,应首先考虑精度还是首先考虑准确限值系数?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报