土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kV CT额定一次电流选择问题

35kV CT额定一次电流选择问题

发布于:2010-12-03 00:13:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
35kV CT额定一次电流选择问题
在风电设计中经常会遇到如下问题:35kV侧短路电流较大,比如为20kA,而支路额定电流较小,比如很多风电场都是按照49.5MW规划,每台风机1.5MW,33台,共3回集电线路,则每回馈线回路电流为1.5x11x1000/1.732/35=272A;为了满足CT的精度要求,回路工作电流最好在CT额定电流的2/3处,则CT一次额定电流最好选择400A,但是此时即使保护绕组选择5P30,400x30=12kA<20kA,如果发生短路,则不能满足要求;而如果为了满足短路电流要求,则CT一次额定电流应选择到800A,比回路工作电流大太多;而且272A是在风机满发的情况下,实际上风电场大多时候发电率较低,远远达不到272A,请问这种情况会影响到CT的精度吗?选择CT时,应首先考虑精度还是首先考虑准确限值系数?
另外,对于400-800/1A,5P30/5P30/0.5/0.2S的CT,是否可以对于保护绕组5P30选用800A的抽头,测量及计量绕组选用400A的抽头呢?还是必须统一,要么都是400A,要么都是800A?
请有经验的tx谈谈对这个问题的看法,谢谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhao_yw
    zhao_yw 沙发
    LZ再看一下条文说明就清楚了
    2010-12-06 09:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • mmgps
    mmgps 板凳
    回埃斯卡拉:首先感谢你的回复,但是我还是有疑问,没有搞清楚。
    准确限值系数指能满足复合误差要求的一次电流最大值与额定一次电流的比值。5P和10P,分别表示在额定准确限值一次电流时的复合误差限值为5%、10%;其准确限值系数标准值系列为5、10、15、20、30等,表示在短路故障下,若短路电流与额定值相比的倍数小于该值,则误差控制在准确级范围内。
    如我提出的问题,在短路电流为20kV的情况下,如果额定一次电流选择400A,那么他们之间的比值为20000/400=50,大于5P30中准确限值系数30,这种情况下还能保证5%的复合误差吗?
    另外,你说的规程,9.1.2 保护用电流互感器(包括中间电流互感器)的稳态误差不应大于10%。当技术上难以满足要求,且不致使保护装置不正确动作时,可允许较大的误差。小变比高动热稳定的电流互感器应能保证馈线三相短路时保护可靠动作。
    我觉得描述得相当粗略,“可允许较大的误差”,怎么界定“较大的误差”?是不是像我上面所说,由于短路电流与额定一次电流之比大于准确限值系数,不能保证5%的复合误差,可以将复合误差放大到10%,甚至15%,20%?那么最大能放大到多大呢?
    “小变比高动热稳定的电流互感器应能保证馈线三相短路时保护可靠动作。”这句话怎么理解呢?如果CT所允许的复合误差不能保证,会造成测量的不准确,那么怎么能保证馈线三相短路时保护可靠动作呢?采取什么措施呢?
    我是小白,很多不懂,请解答,谢谢。
    2010-12-05 06:43:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压电缆线路接地故障录波问题,欢迎讨论。

单相金属性接地、弧光接地、高阻接地的系统电压、电流、零序电压、电流有什么变化?

回帖成功

经验值 +10