土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压电缆线路接地故障录波问题,欢迎讨论。

高压电缆线路接地故障录波问题,欢迎讨论。

发布于:2010-12-02 23:41:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
单相金属性接地、弧光接地、高阻接地的系统电压、电流、零序电压、电流有什么变化?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • amdintellive
    amdintellive 沙发
    高压电缆线路接地故障录波问题,欢迎讨论。
    单相金属性接地、弧光接地、高阻接地的系统电压、电流、零序电压、电流有什么变化?
    ======
    大家来一个总结啊
    2010-12-08 14:28:08

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    经消弧线圈接地的系统,如果消弧装置动作准确的话,一般不会发生弧光过电压。

    如果是单相金属性接地,接地相的对地电压变为0,非故障相的对地电压变为线电压。三相的线电压不变。零序电压为100V(二次值)。零序电流就是接地电流,也就是消弧线圈补偿后的残流,一般在10A以下。由于接地电流很小,所以对三相的相电流影响不大,基本可以认为不变(当然也可认为接地相的电流会增大一个不大于10A的电流)。

    高阻接地情况,接地相电压下降,非故障相电压升高。三相线电压仍然维持对称不变。零序电压为0-100V中的某个值,接地电阻越小,其值接近100V。零序电流仍然为补偿后电流,很小,对三相电流影响不大。
    2010-12-06 22:00:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位1万的负荷用YJV22-8.7/10-3*400的电缆合适吗?

如果不合适应该选取多大的呢·?麻烦写出计算方法,谢谢了、

回帖成功

经验值 +10