定流量水系统是指系统中循环水量保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供回水温差来适应。定流量系统负荷侧能量调节方法是加电动三通阀。后一句意思不就是变流量么 这两句话不互相矛盾么 求解释 谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    严格的说,用三通阀的系统也不是绝对定流量的,无非是流量变化范围相比采用两桶阀的系统要小的多。
    2010-12-05 22:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • simplesb
    simplesb 板凳
    定流量和变流量是有针对性的,比如末端变流量,主机变流量。不能单说一个变流量系统。楼主说的是末端变流量主机定流量系统。