六层塔式住宅,每层面积为525m,负一层为一个地下车库(《50辆),一层为商场面积730。这样的建筑是否需要设两根消防立管?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • linyinong
    linyinong 沙发
    可以设一个单栓,相邻层的消火栓也可使用。
    2002-08-13 09:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • mesgi
    mesgi 板凳
    条件不全,能保证两股水就是了。尽量不用双阀双栓
    2002-08-12 22:46:12