高规规定最不利消火栓出静压<7m须设增压设施(建筑<100m)。可在7.4.7条文解释中又写道“一类建筑(住宅除外)....."此处似说一类居住建筑可不满足7m的要求?那么二类居住建筑是否可不满足7m?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
visitor
沙发
1、高层建筑消火栓强调同层两股水柱
2002-08-13 22:16:13
赞同0
-
sss_111
板凳
建议采用单阀单栓的设置二股水拄同时到达(上、下二层设置在楼梯半平台)。
2002-08-13 18:05:13
赞同0
加载更多2、对消防卷盘的设置并无一类和二类的区分
这样的问题最好找个编制规范的老师来解决 :)