正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(9 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 721 人订阅
阅读下一篇
高规规定最不利消火栓出静压<7m须设增压设施(建筑<100m)。可在7.4.7条文解释中又写道“一类建筑(住宅除外)....."此处似说一类居住建筑可不满足7m的要求?那么二类居住建筑是否可不满足7m?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句2、对消防卷盘的设置并无一类和二类的区分
这样的问题最好找个编制规范的老师来解决 :)
回复 举报
回复 举报