土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 28层的消防电梯必须用阻燃或耐火电缆吗?

28层的消防电梯必须用阻燃或耐火电缆吗?

发布于:2010-12-02 19:52:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新做的28层的消防电梯用的是普通的YJV22电缆加防火桥架在电气井内敷设,验收时说必须用阻燃或耐火电缆。查GB50045-2005《高层民用建筑防火规范》有关电气线路的条文如下:
9.1.4消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
9.1.4.1暗敷设时,应穿管井应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;
9.1.4.2当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不长期防火保护措施;
9.1.4.3当采用矿物绝缘类不燃性电缆时可以直接敷设;
9.1.4.4宜于其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟两侧。
根据以上条文,我觉得普通的电缆加防火桥架在电气井内敷设,满足9.1.4.1条中“明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;”规定。也就是说28层的消防电梯采用普通的电缆加防火桥架可满足消防的防火要求,不一定非要用阻燃或耐火电缆。
不知道我这样理解对吗?请高手指点。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • yinhuixiayan2004
    必须的,花点钱搞定吧
    2012-04-04 23:59:04

    回复 举报
    赞同0
  • xpmhs
    xpmhs 板凳
    还是按规范规定的来选型!
    2012-04-04 16:25:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请那位大师指点。

我所区域内有一用电户,在今年三、四份以前所用的有功电量与无功电量基本能达到按力率收费的标准。功率因数达cso¢=0.79.(注:此用户力率按cso¢=0.9考核收取力率费).后因有一个无功补偿柜的无功自动补尝器烧坏致使该电容柜完全没有无功电流输出.更换无功自动补偿器后,无功电流能根据有功电流的大小而自动投切换.在用电时有功电流二百一十多安培时,无功补偿补偿装置的电流也能跟进投切达二百二十多安培电流.另一个无功补偿柜把那些损坏的电容器更换了新的,更换后从原来的无功电流只五十多安培增加到一百八十多安培,可随后过了半个月在抄录有功,无功电能表时反而cso¢=0.64,我百事不得其解,现敬请那位大师指点是何原因.(如果说是计量电度表有问题,可是较验了没问题,并且是以前读数很正常,也没解动任何接线)

回帖成功