土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请那位大师指点。

请那位大师指点。

发布于:2010-12-02 19:17:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我所区域内有一用电户,在今年三、四份以前所用的有功电量与无功电量基本能达到按力率收费的标准。功率因数达cso¢=0.79.(注:此用户力率按cso¢=0.9考核收取力率费).后因有一个无功补偿柜的无功自动补尝器烧坏致使该电容柜完全没有无功电流输出.更换无功自动补偿器后,无功电流能根据有功电流的大小而自动投切换.在用电时有功电流二百一十多安培时,无功补偿补偿装置的电流也能跟进投切达二百二十多安培电流.另一个无功补偿柜把那些损坏的电容器更换了新的,更换后从原来的无功电流只五十多安培增加到一百八十多安培,可随后过了半个月在抄录有功,无功电能表时反而cso¢=0.64,我百事不得其解,现敬请那位大师指点是何原因.(如果说是计量电度表有问题,可是较验了没问题,并且是以前读数很正常,也没解动任何接线)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • a13901458888
    a13901458888 沙发
    衔接错了吧,补过头了。
    2010-12-03 13:46:03

    回复 举报
    赞同0
  • hcss3577
    hcss3577 板凳
    是不是过补偿
    2010-12-03 13:21:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。