土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 查表选管径,比摩阻控制在200,流速为何偏小?

查表选管径,比摩阻控制在200,流速为何偏小?

发布于:2006-02-21 23:39:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调水系统中,如果把比摩阻控制在200Pa/m,计算总水流量后,查表选择供回水管管径,往往是满足比摩阻要求的管径却达不到流速的要求(在书上看到过供水管流速应在1.5m/s,表上查到的流速都在零点几),请问大家是不是我哪里弄错了?或提供正确计算方法.谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • fengmeizheng
    fengmeizheng 沙发
    dongzhesheng@co163:
    谢谢你的热心帮助!
    我查的是《建筑设备专业设计技术措施》空调冷水系统水力计算表--闭式空调冷水系统管道摩擦阻力计算表,由于以前学的不是这个专业,学起来也没有头绪,想请教一下找些什么书看会对我有所帮助。
    软件下载了,一会研究一下。谢谢!
    2006-02-23 10:50:23

    回复 举报
    赞同0
  • dongzhesheng@co163
    致14楼fengmeizheng:
    1、看来你遇到的问题不仅是关于比摩阻的选取问题,还涉及到系统水阻力平衡问题。既然别的楼层都已将主管从DN50改为DN80,假如各楼层末端布置数量相当,你只能将剩下的楼层也改为DN80。否则管径小了就“抢”不赢水量,管径大了则别的楼层水量又不足。另外建议系统主立管应设计同程(前提是每层楼末端布置基本相同)。
    2、关于比摩阻计算(或查表),你说“看了一下表中,流量确定后,凡是比摩阻在200左右的,对应的流速就是零点四五或零点六几”,估计你查阅的表有问题,或是你弄错了量纲单位。当管径为DN50~DN80,比摩阻约在200Pa/m时,管内流速不致于那么小。建议你下载一个软件再算算看。
    http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=98535&way=2
    2006-02-22 21:13:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多联机组中央空调

有哪位知道,多联机组式中央空调,哪个厂家的比较好,尤其北方冬天制热效果更好一些,多谢了。

回帖成功

经验值 +10