土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电源相序接反,断路器跳闸

电源相序接反,断路器跳闸

发布于:2010-12-02 10:05:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教各位,我在一单位更换电缆,原本运行正常,后来麻痹大意,把电缆AC相接反,送电时,开关一合马上跳闸,后来更正后,送电正常,不知各位高手碰到如此问题没有?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • shipeng20052006
    这种情况很危险,建议
    2010-12-07 14:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • njanqun
    njanqun 板凳

    什么设备也不说,是否是电机,所带动的设备不能反转,反转会造成电机堵转,从而跳开关.
    2010-12-07 11:11:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器型号

新增加了一个开关柜,需要放一个800A和400A的开关,选用框架断路器的话,求推荐型号,最好是ABB或者施耐德的

回帖成功

经验值 +10