土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:关于VRV多联空调铜管密封测试的疑问?

请教:关于VRV多联空调铜管密封测试的疑问?

发布于:2006-02-21 18:10:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
根据论坛上的资料,VRV类型的空调,铜管连接完成后,需要做24小时的压力测试,看是否存在泄露现象.但是这次工人说不需要做那么长时间的打压测试,只是抽真空2个小时,没问题就安装了.大家说说这样的做法合适么?会不会有隐患?谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • young_ht
    young_ht 沙发
    打压跟抽真空 两个程序的 要点是不一样的..

    打压 是试漏,,抽真空 是去湿

    当然,抽真空也能看到 漏,,但是细小的漏只有打压看得到的,,不仅是焊接的问题,,而且 主要是铜管的质量问题,出个
    砂眼好平常的..而且基本上要按运行压力的1.4倍左右的压力 去试..
    换句话 打压只是检查可能出现的问题并用另外的手段去解决,,运气好的不打压也可以用..
    但是运气不好,,出来了问题 那可是 非常严重的后果的.

    换句话,打压是一个规定流程,,就好象过马路 要走人行道看红绿灯,,不遵守的一般也没事,,但出状况的时候 后果会可能非常严重没有人能够承担得了责任..
    2006-05-28 10:24:28

    回复 举报
    赞同0
  • babywang
    babywang 板凳
    谢谢,我争取找他们再做做测压,另外验收的时候,有那些验收方法和项目?能告之么?
    2006-02-22 13:39:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

当地暖盘管和给水管交叉时,应当采取什么措施?

本人是在工作中碰到的一个问题:给水管PPR管DN25和地暖盘管PE管DN25,现在本层的楼板为预制好的给水管和地暖管均走地面,地面由找平层到面层总共75mm后。各位有没有什嬷好办法,清指教。

回帖成功

经验值 +10