本人是在工作中碰到的一个问题:给水管PPR管DN25和地暖盘管PE管DN25,现在本层的楼板为预制好的给水管和地暖管均走地面,地面由找平层到面层总共75mm后。各位有没有什嬷好办法,清指教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
young_ht
沙发
打压跟抽真空 两个程序的 要点是不一样的..
2006-05-28 10:24:28
赞同0
-
babywang
板凳
谢谢,我争取找他们再做做测压,另外验收的时候,有那些验收方法和项目?能告之么?
2006-02-22 13:39:22
赞同0
加载更多打压 是试漏,,抽真空 是去湿
当然,抽真空也能看到 漏,,但是细小的漏只有打压看得到的,,不仅是焊接的问题,,而且 主要是铜管的质量问题,出个
砂眼好平常的..而且基本上要按运行压力的1.4倍左右的压力 去试..
换句话 打压只是检查可能出现的问题并用另外的手段去解决,,运气好的不打压也可以用..
但是运气不好,,出来了问题 那可是 非常严重的后果的.
换句话,打压是一个规定流程,,就好象过马路 要走人行道看红绿灯,,不遵守的一般也没事,,但出状况的时候 后果会可能非常严重没有人能够承担得了责任..