土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻循环水泵扬程选择问题?

冷冻循环水泵扬程选择问题?

发布于:2010-12-01 21:30:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一五星级酒店,建筑面积约4万多平米,高度八层,空调循环冷冻水泵扬程选用35米,其中最长冷水管长度不超过250米,各层出水管处安装有动态平衡阀,请教水泵35米扬程是否足够?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wwwinneer
    wwwinneer 沙发
    每米要按600估算?太大了吧
    2011-01-12 15:17:12

    回复 举报
    赞同0
  • lopplu
    lopplu 板凳
    大概估计一下应该差不多,(水管沿程含弯头250*0.06+主机7+盘管5+阀门总计4)*1.1系数=34.1
    2010-12-02 11:21:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问风机盘管的出风口能用单层百叶吗?

请问风机盘管的出风口能用单层百叶吗?

回帖成功

经验值 +10