正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
建筑要求在配电室内低压柜开关处进行消防联动,那么低压柜中的开关需要给消防提供什么附件呢?消防用的是DC24V,但是一些开关的分励线圈没有DC24V的,怎么处理啊?如果采用中间继电器,那么跳开关的时候还得需要220V电源啊?这种情况如何处理啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句计算容量134KW,一个柜子是主供电源,另一个是完全备用
有两路进线,从室外独立的箱变引来
只有两个柜子,我想他是合一块了
也没联络柜,只是说是电气连锁,机械连锁
回复 举报
回复 举报