建筑要求在配电室内低压柜开关处进行消防联动,那么低压柜中的开关需要给消防提供什么附件呢?消防用的是DC24V,但是一些开关的分励线圈没有DC24V的,怎么处理啊?如果采用中间继电器,那么跳开关的时候还得需要220V电源啊?这种情况如何处理啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wuyuding2008
沙发
是水泵房的两个柜子,供消防泵,喷淋泵的
2006-02-22 11:34:22
赞同0
-
liuzd
板凳
问题提得过于笼统,是高压进线柜和馈电柜,还是低压屏?或是动力配电柜。需再详细一点
2006-02-21 16:46:21
赞同0
加载更多计算容量134KW,一个柜子是主供电源,另一个是完全备用
有两路进线,从室外独立的箱变引来
只有两个柜子,我想他是合一块了