在配电室开关消防联动,开关需提供什么参数

发布于:2006-02-21 11:23:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑要求在配电室内低压柜开关处进行消防联动,那么低压柜中的开关需要给消防提供什么附件呢?消防用的是DC24V,但是一些开关的分励线圈没有DC24V的,怎么处理啊?如果采用中间继电器,那么跳开关的时候还得需要220V电源啊?这种情况如何处理啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 王若男
    王若男 沙发
    就是从消防中心的模块引来一个24V消防电源,到断路器上的消防继电器,再来控制断路器的分励线圈,这样就可以做到消防联动了!
    2006-02-22 14:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhaosin163
    zhaosin163 板凳
    规范上有这方面的规定吗?,既然取开关本身的电源,那么直接从控制室来个节点接到分励脱扣器不行吗?哪里有详细的介绍啊
    2006-02-21 13:48:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。