土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 1.9m×2m的井字梁之间布置喷头如何布置?

1.9m×2m的井字梁之间布置喷头如何布置?

发布于:2010-11-30 17:03:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《喷规》(05版)规定:
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。

现在我遇到的项目是一个顶面为1.9m×2m的井字梁,板厚100mm,次梁250×650,主梁400mm×1200mm。
我发现如果按每个井字梁间布置一个喷头的话,喷头间距为2m,比规范“宜大于2.4m”要小,而且所有喷头都将是这个间距(这个厂房单层是一万多平)。
如果按密肋梁板,这个又不符合,相对于密肋梁板来说梁太高、间距又太大。

不只怎么整才能和喷规对起来了!望高手指导!

2010-11-30 17-02-08.png

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 石榴花儿
    石榴花儿 沙发
    4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。每个梁格内设1个喷头,设于中间

    2016-01-06 14:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • tbqyc
    tbqyc 板凳
    每个井字中间设一个喷头,规范上有
    2012-03-08 16:47:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

详细考察消防电梯前室必须设置1个消火栓,且此栓不计入总数的由来

1、09技术措施规定,此处消火栓计入总数2、08版给排水设计手册规定,此处消火栓计入总数3、05版高规对计不计入总数未作规定4、06防火规范条文说明指出,此栓不计入总数因此,审图中心按照06防火规范条文说明审图是没有错误的。毕竟,普规说了,高规没表态,而设计手册跟技术措施只是指导性的设计辅助文件,只能按规范审了,除非10或11版普规或高规有所调整。支持敦哥!