土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 详细考察消防电梯前室必须设置1个消火栓,且此栓不计入总数的由来

详细考察消防电梯前室必须设置1个消火栓,且此栓不计入总数的由来

发布于:2010-11-29 21:46:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、09技术措施规定,此处消火栓计入总数
2、08版给排水设计手册规定,此处消火栓计入总数
3、05版高规对计不计入总数未作规定
4、06防火规范条文说明指出,此栓不计入总数

因此,审图中心按照06防火规范条文说明审图是没有错误的。
毕竟,普规说了,高规没表态,而设计手册跟技术措施只是指导性的设计辅助文件,
只能按规范审了,除非10或11版普规或高规有所调整。
支持敦哥!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    这个问题讨论很多次了,目前上海的规范明确表示可以计入,做其它地方的项目除非当地有明确规定,不然最好不要计入。曾咨询过上海的消防部门,说是着火时会使用前室的消火栓,所以可以计入。
    2011-03-18 23:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • dpy-511
    dpy-511 板凳
    是放在消防电梯前室的所有消火栓都不计入总数还是就1个不计入总数啊?如果就1个不计入总数,那么前室要放3个消火栓啦?
    2011-03-18 16:30:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

雨淋系统喷水持续时间问题

雨淋系统喷水持续时间是按照规范1小时计算吗?怎么看到有人设计是按照10分钟计算??依据在哪里?