土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调主机的选用

关于空调主机的选用

发布于:2006-02-20 19:41:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家来说说客户选空调主机时,主要从哪几方面考虑?客户应该从哪几方面考虑?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xuke854
    xuke854 沙发
    给你一篇文章,参考一下吧:
    1.选择冷水机组的考虑因素:
    ★ 建筑物的用途。
    ★ 各类冷水机组的性能和特征。
    ★ 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。
    ★ 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。
    ★ 初投资和运行费用。
    ★ 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
    2.冷水机组的选择注意事项:
    在充分考虑上述几方面因素之后,选择冷水机组时,还应注意以下几点:
    ★ 对大型集中空调系统的冷源,宜选用结构紧凑、占地面积小及压缩机、电动机、冷凝器、蒸发器和自控组件等都组装在同一框架上的冷水机组。对小型全空气调节系统,宜采用直接蒸发式压缩冷凝机组。
    ★ 对有合适热源特别是有余热或废热等场所或电力缺乏的场所,宜采用吸收式冷水机组。
    ★ 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。选择活塞式冷水机组时,宜优先选用多机头自动联控的冷水机组。
    ★ 选择电力驱动的冷水机组时,当单机空调制冷量φ>1163kW时,宜选用离心式;φ=582~1163kW时,宜选用离心式或螺杆式;φ<582kW时,宜选用活塞式。
    ★ 电力驱动的制冷机的制冷系数COP比吸收式制冷机的热力系数高,前者为后者的二倍以上。能耗由低到高的顺序为:离心式、螺杆式、活塞式、吸收式(国外机组螺杆式排在离心式之前)。但各类机组各有其特点,应用其所长。
    ★ 选择制冷机时应考虑其对环境的污染:一是噪声与振动,要满足周围环境的要求;二是制冷剂CFCs对大气臭氧层的危害程度和产生温室效应的大小,特别要注意CFCs的禁用时间表。在防止CFCs污染方向吸收式制冷机有着明显的优势。
    ★ 无专用机房位置或空调改造加装工程可考虑选用模块式冷水机组。
    ★ 尽可能选用国产机组。我国制冷设备产业近十年得到了飞速发展,绝大多数的产品性能都已接近国际先进水准,特别是中小型冷水机组,完全可以和进口产品媲美,且价格上有着无可比拟的优势。因此在同等条件下,应优先选用国产冷水机组。
    3、冷、热源系统的投资费用
    据有关资料介绍,几种常用冷、热源组合系统的投资排序(从大到小)大致如下:
    燃气综合能源系统>电制冷机加电锅炉系统>空气源热泵系统加燃油(气)锅炉系统>电制冷机加燃油(气)锅炉系统>直燃机系统。
    4、冷、热源系统的运行费用
    冷、热源系统运行费用主要取决于系统的能源消耗和所用能源的价格及设备折旧。能源价格有地区的差别及市场的波动,就当前京、沪地区而言,几种冷、热源系统的运行费排序(从大到小)大致如下:直燃机系统>电制冷机加电锅炉系统>空气源热泵系统加燃油(气)锅炉系统>电制冷机加燃油(气)锅炉系统>燃气综合能源系统
    5、冷、热源系统的环境行为
    据有关资料介绍,几种常用冷、热源组合系统环境行为的排序(影响从大到小)大致如下:
    电制冷机加电锅炉系统>电制冷机加燃油(气)锅炉系统>空气源热泵系统加燃油(气)锅炉系统>直燃机系统>燃气综合能源系统。

    你可以参照看一下,就心中有数了。
    2006-02-21 11:33:21

    回复 举报
    赞同0
  • nelsoncheung
    nelsoncheung 板凳
    说的范围太大了吧,呵呵
    根据功能啊,冷量啊,钱啊,影响的因素太多了
    2006-02-21 10:45:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 810 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解:空调的名义制冷(热)量

空调的名义制冷(热)量是指一般空调上标识的那个制冷量吗?名义制冷量与实际制冷能力有那些关系,空调采购的时候应根据哪些参数选择?请高人指点,先谢谢了~!

回帖成功

经验值 +10