土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问氟机铜管是怎样连接的啊??
请问氟机铜管是怎样连接的啊??那么小的管径我猜不是焊接的,是用专用接头,还是直接用整管啊??:hug: :hug: 没见过氟机施工,呵呵

全部回答(40 )

  • 高飞展翅
    管与管之间连接为氧炔焊焊接,与室内机连接一般为胀口连接,当然大于19.05的铜管也要焊接连接
    2010-12-19 13:48:19 来自 PC 评论 举报
  • wxzt520
    铜管之间的链接直接充氮气焊接,如果是要根器的话,要用专用的分歧器!
    2010-12-18 15:40:18 来自 PC 评论 举报