土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站进行电压调整的问题

变电站进行电压调整的问题

发布于:2006-02-20 17:13:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
当电压超过规定值,功率因数低于规定值时,此时为何先投入电容器时,电压会进一步上升。而先调整变压器分接头时,却不怕功率因数更低
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    投入电容器,增加了系统的无功裕度,此时功率因数提高,电压也会升高。
    而调整变压器分接头不一样,系统的无功裕度不变,分接头提高一档,该节点的电压会强行提高,但是整个系统的功率因数反而会降低!
    2006-02-20 17:52:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷器定期试验

氧化锌避雷器要求每年雷雨季节前进行检测,新投产不足一年的呢?具体有什么项目呢?我看西安电瓷厂上介绍4年检测一次直流参考电压,U1ma及0.75U1ma。江苏省预防试验规程规定1年一次,而且还规定了110KV等级投运半年后带电测量运行电压下的交流泄漏电流,怎么测量呢?哪位大哥说说?

回帖成功

经验值 +10