土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 避雷器定期试验

避雷器定期试验

发布于:2006-02-20 13:08:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
氧化锌避雷器要求每年雷雨季节前进行检测,新投产不足一年的呢?
具体有什么项目呢?我看西安电瓷厂上介绍4年检测一次直流参考电压,U1ma及0.75U1ma。
江苏省预防试验规程规定1年一次,而且还规定了110KV等级投运半年后带电测量运行电压下的交流泄漏电流,怎么测量呢?
哪位大哥说说?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • langlihao2005
    langlihao2005 沙发
    交流电流泄漏指的就是在持续运行运行电压下的全电流和阻性电流了。可以通过监测仪的电流表读出避雷器的泄漏电流不过是全电流。
    2007-07-12 19:06:12

    回复 举报
    赞同0
  • pc990504@co163
    哦,谢谢。
    带电测量的问题,我们都安装了带电监测仪,随时能看到泄漏电流。
    回头看看你说的规定去。
    2006-02-22 14:49:22

    回复 举报
    赞同0