土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池要不要二路进水

消防水池要不要二路进水

发布于:2002-08-06 18:44:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高层给排水,我们做建给的,要不要设计室外消火栓?消防水池要不要二路进水?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • kobejun
    kobejun 沙发
    规范:为确保环状给水管道的水源,规定从市政给水管网接至高层建筑室外给水管道的进水管数量不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,以提高供水安全度.
    所以我觉得应该有两路进水进入建筑的给水管网。但是,这里并没有明确说明是否要两路进水到消防水池,上面的大哥说得好,水池已贮存足够的消防水量,所以在设计中我都只是一路进水(消防水池)。
    2002-08-07 22:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoxin
    zhaoxin 板凳
    不要,但如有两路可使消防水池体积减小,可去掉消防期间补充的水量。但一路没保证,计算多大就应该多大。
    2002-08-07 22:17:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水塘做消防水池?

一新建工厂,有一个水塘(很大),在规划时准备将其作为消防供水水池(规划图上这样标的)。 这样厂区内消防管就从这个水塘引吗?有人认为消防水管和市政管相连,并同该水塘的消防水泵连接,当火灾发生启动水泵。在市政管连接消防管处设止回阀。 但我觉得这样会污染给水管,消防管还应从市政管接入,并设消防水池和水泵,厂区内给水干管就是消防干管。而那个水塘的作用是当火灾发生后消防车取水用的。 .如果直接从水塘取消防用水水?那消防管里平时不是没水了吗?喷淋怎么办呢?

回帖成功

经验值 +10