土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水塘做消防水池?

水塘做消防水池?

发布于:2002-08-06 11:50:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一新建工厂,有一个水塘(很大),在规划时准备将其作为消防供水水池(规划图上这样标的)。
这样厂区内消防管就从这个水塘引吗?有人认为消防水管和市政管相连,并同该水塘的消防水泵连接,当火灾发生启动水泵。在市政管连接消防管处设止回阀。
但我觉得这样会污染给水管,消防管还应从市政管接入,并设消防水池和水泵,厂区内给水干管就是消防干管。而那个水塘的作用是当火灾发生后消防车取水用的。 .
如果直接从水塘取消防用水水?那消防管里平时不是没水了吗?喷淋怎么办呢?
到底应该怎样安排呢?还望前辈赐教!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • gxlwqy12508
    gxlwqy12508 沙发
    1、两种水源不能直接通过管网连通,原因,是怕污染生活用水,给排水规范上是强条
    2、保证水质、水量或经适当处理后等时可以将池水做消防水源;另外消防专用水泵
    3、设高位水防水箱,由市政自来水直供(压力足够的话)
    可以满足楼主的条件及想法
    2009-09-07 14:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • running_191982
    室内消防环网和水池(水塘)相连,室外环网与市政管连,两个环网分开就不会污染水质了