土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水泵烧坏,求解原因

冷却水泵烧坏,求解原因

发布于:2010-11-29 15:58:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
详见上传的图纸,用户反映星三角回路输出缺相,但热继没有动作,造成电机缺相运行而烧毁。请教各位问题如下:

1、水泵电机烧毁的原因,除了缺相外,还会有什么原因造成,比如其风扇、与冷却塔及主机的配合等?

2、线路缺相而热继却不动作的原因, 是其质量不行还是选型过大?经查18.5kW电机的额定电流为36A(400V),主接触器和角接触器选26A,星接触器选16A,热继选25A,是否角运行的时候,其相电流为20A左右?[/
size]

制冷主机.jpg


优化后的制冷主机.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注塑车间温度改善

各位朋友,针对注塑车间的夏季高温问题,大家都做过哪些改善方案?能否在此讨论一下!我现在有一个案子,打算做湿帘+负压风机,不知效果如何!

回帖成功